精神病科

注册

 

发新话题 回复该主题

洁净室的构成与主要控制指标 [复制链接]

1#

洁净室的构成与控制指标

洁净室主要有四大系统组成:结构装修系统、暖通系统,电气系统和管道系统。

防控要求:不产尘,不积尘,易清洁,噪音小

1、结构装修系统

洁净室的建筑主体一般是在土建框架主体结构营造的大空间内,采用符合要求的装修材料,根据工艺要求进行分隔、装修成满足各种使用要求的洁净室。洁净室内的污染控制需净化空调专业与自动控制专业共同完成。该系统是洁净室的骨架,包括建筑结构和装修结构。主要包含四个部分:

(1)隔墙

使用材料:彩钢板、玻璃墙为主。

主要指标:隔热、隔音、防腐、防火、易清洁,挥发物浓度,抗静电,安装紧密性。

洁净室内的隔断墙体一般采用优质双面复合夹心洁净室专用材料彩钢板、加以玻璃窗隔墙。隔墙须抵达隔热、隔音、防腐、防火、易清洁。

彩钢板墙面与空中彩钢板墙面之间交接处,采用半径不小于30mm的环氧树脂喷塑铝合金圆弧处置。彩钢板拼缝应密封处置,密封胶需用进口医用密封胶,不得产生挥发性有*气体。

彩钢板外表涂层、圆弧环氧树脂喷涂资料和拼缝密封资料均须具有抗静电性能,可避免有害颗粒被吸附到墙体外表。彩钢板装置前须试摆。过道隔断墙采用进口氧化铝处置的半高双层钢化玻璃窗(双层玻璃内含可调铝合金百叶)。玻璃厚度为8mm,下缘距地mm。区距离离外墙采用12mm喷砂钢化玻璃。洁净室工程中,围护构造外表的一切缝隙(拼接缝、传线孔、配管穿墙处、钉孔,以及其他一切启齿处密封盖边缘)应密封。对缝隙的紧密性必需高度注重。装置完成后,一切交接位置必需装置圆弧处置,不得产生卫生死角。

(2)天花吊顶

材料:彩钢板

主要指标::隔热、隔音、防腐、防火、易清洁,挥发物浓度,抗静电,安装紧密性。

(3)地面

材料:环氧树脂、PVC

控制指标:防腐、防火、易清洁,挥发物浓度,抗静电

(4)门窗

主要材料:铝合金

控制指标:防腐、防火、易清洁,挥发物浓度,抗静电

2、暖通系统

暖通系统包含:制冷系统和通风空调系统。

制冷系统有:冷水机组,水泵,冷水管道组成。

通风空调系统由空调组合柜、风管、高效送风口和臭氧发生器组成。

要求:洁净空调组,洁净风管,静压箱+高效过滤器。

主要指标:洁净度、温度、湿度、噪音、污染物

3、电气系统

(1)照明

需要特制的洁净灯。

(2)动力配短、插座

暗装

(3)弱点(电话、网络和监控等)

暗装

(4)消防报警

暗装

4、管道系统

(1)生活给水管(自来水)

(2)排水管

(3)纯水管

(4)压缩空气管

(5)氮气管

(6)蒸汽管

(7)真空管

(8)消防水系统(喷淋、消火栓等)

主要材料:PPR、不锈钢、符合材料和无缝钢管。

5、总结

洁净室是一个非常复杂的保障生产环境的建筑结构,其主要作用就是构建一个良好的气流组织,保障生产。

大家好,这里是中源气流组织论坛。记得

分享 转发
TOP
发新话题 回复该主题