1、新风系统室外新风口、排风口的选型和布置应符合下列规定:

1)室外新风宜选用防雨百叶风并应设防虫网;

2)室外新风口和排风口宜选用隔音型风口;

3)室外新风口应设在室外空气较洁净区域,进风和排风不应短路;

4)每个住户的室外新风口、排风口不应影响相邻住户;

5)室外新风口水平或垂直方向距燃气热水器排烟口、厨房油烟排放口和卫生间排风口等污染物排放口及空调室外机等热排放设备的距离不应小于1.5m,当垂直布置时,新风口应设置在污染物排放口及热排放设备的下方;

6)对分户式新风系统,当新风口和排风口布置在同一高度时,宜在不同方向设置;在相同方向设置时,水平距离不应小于1.0m;

7)对分户式新风系统,当新风口和排风口不在同一高度时新风口宜布置在排风口的下方,新风口和排风口垂直方向的距离不宜小于1.0m。

2、室内气流组织设计应根据住宅室内的空气质量要求、允许风速、噪声标准等,结合内部装修或家具布置等确定。

3、室内送风方式宜根据新风系统的类型选用上送风、侧风或下送风方式,并宜采用贴附射流送风。

4、室内送风口、排风口的选型及布置应符合下列规定:

1)送风口的面积应满足设计新风量的需要,应带有调节风量功能,宜设导流装置;

2)送风口的出口风速应根据送风方式透风口类型、安装高度、室内允许风速和噪声等确定,不宜大于3m/s

3)排风口不应设在送风射流区内和人员长期停留的地点,排风口的吸风速度不应大于3m/s;

4)送风口和排风口不应相对布置,在同一高度布置时水平距离不应小于1.0m;垂直布置时,垂直距离不应小于1.0m;

5)在夏季空调和冬季供暖的室内设计热湿环境条件下,室内风口的所有外露部分不应出现凝露现象。

5、新风系统的风管宜采用圆形或长短边之比不大于4的矩风管。圆形和矩形风管的截面尺寸宜符合现行国家标准《通风与调工程施工质量验收规范》GB的相关规定。

6、新风系统风管内的空气流速,干管内宜为3.5m/s-4.5m/s,且不应超过6.0m/s;支管内宜为2.0m/s-3.0m/s。

7、应对新风系统各环路的压力损失进行压力平衡计算。各并联环路压力损失的相对差额不宜超过15%。当通过调节管径无法达到要求时,应设置调节装置。

8、新风机与室外连接的风管应进行保温设计。

9、新风系统应设置风管测定孔、检查孔和清洗孔。