精神病科

注册

 

发新话题 回复该主题

053高精度恒温恒湿空调送风 [复制链接]

1#
白癜风小偏方 http://m.39.net/baidianfeng/a_4197040.html

温湿度高精度要求的场所,需具备三要素:1、稳定高效的铂克恒温恒湿空调设备;2、合理的气流组织形式;3、密封保温的围护结构与风道。而气流组织形式当属采用孔板送风最为合理。

孔板送风的气流流型主要有以下三种。

1、全面孔板直流流型

在整个顶棚上均匀地穿孔即为全面孔板,当全面孔板的孔口速度V3m/s,送风温差(送冷风)T≥3℃、单位面积送风量大于60m/(㎡*h)时,一般会在孔板下方形成直流流型。如果在地板下回风,所形成的气流流型更为理想,全面孔板送风适用于有较高净化要求的空调工程。

2、全面孔板不稳定流型

当全面孔板的孔口出风速度V和送风温差T较小时,孔板下方将形成不稳定流型。不稳定流由于送风气流与室内气流充分混合,工作区内区域温差很小。适用于高精度和要求气流速度较低的空调工程。

孔板送风气流流型

3、局部孔板不稳定流

在整个顶棚上不是全面地布置穿孔板,而在顶棚的部分面积上呈方形、圆形或矩形间隔布置穿孔板者称为局部孔板。局部孔板的下方一般为不稳定流,而在两旁则形成回旋气流。这种流型适用于工艺布置分布在部分区域内或有局部热源的空调房间,以及仅在局部地区要求较高的空调精度和较小气流速度的空调工程。

孔板送风需设置吊顶或技术夹层,静压箱的高度一般不小于0.3m,孔口风速一般为2~5m/s。除用于净化空调和恒温恒湿空调外,在某些层高较低或净空较小的公共建筑中也获得广泛的应用。