①洗衣房内应设通风装置,尽量采用自然通风和局部排风相结合的系统。当自然通风达不到降温要求时,则设机械通风系统,在散热量大的地点设局部排风,在操作地点应送冷风。

②洗衣房的通风换气量宜根据设备大小及布置情况按其散热、散湿量计算确定。洗衣房的设备散热量、散湿量应按暖通设计杜老师工艺提供的资料采用,如无资料时,可参考表4-2采用。

③洗衣机、烫平机、干洗机、压熨机、人形吹烫机的上部应设排气罩,烘干机上应设排气管;干洗机的排气系统应单独设置,不得与其他系统合并。

④小型洗衣房的通风量,当计算有困难时,一般可按换气次数20~30次/h估算,局部排气罩的树上鸟教育暖通设计杜老师罩面风速不得小于0.5m/s。

⑤洗衣房通风的气流组织应使空气由取衣部分向接受部分流动。工作区的气流速度一般不应大于0.5m/s。

⑥洗衣房用蒸汽量可按6~T7kg/人·天计算,一天按使用10h计,蒸汽工作压力为0.6~0.8MPa,若按洗衣量估算约为每1kg干衣服2.5kg蒸汽。

⑦收衣房间应设单独排风系统,且宜有衣服消*的措施,以防病菌传染。